发表于:2015/8/10 17:05:47
#0楼
一台ABB 510 22KW送修,在维修部带5.5电机运转正常,电流(空载,接近4A)也正常,询问用户说频率到40多时过载,目前换了另外一个变频器正常并使用.
查看故障记录0401,0412,0413都为1,过流,故障时频率为43,故障时电流为47A,而此机铭牌最大电流为46A,电流并没有超出太多,查看故障时直流电压为459V,母线电压明显偏低了,但在维修部万用表测量实际母线电压为570V,面板母线电压显示也为570V,说明变频器电压取样也正常,撬开连接电容的继电器,看触点也无异常,继电器吸合也正常,因为在维修部电压和电流取样数据都正常,自此维修陷入僵局.
请教各位分析下帮忙判断此机检查方向,谢谢!
查看故障记录0401,0412,0413都为1,过流,故障时频率为43,故障时电流为47A,而此机铭牌最大电流为46A,电流并没有超出太多,查看故障时直流电压为459V,母线电压明显偏低了,但在维修部万用表测量实际母线电压为570V,面板母线电压显示也为570V,说明变频器电压取样也正常,撬开连接电容的继电器,看触点也无异常,继电器吸合也正常,因为在维修部电压和电流取样数据都正常,自此维修陷入僵局.
请教各位分析下帮忙判断此机检查方向,谢谢!