您现在所在的是:

仪器仪表

回帖:2个,阅读:363 [上一页] [1] [下一页]
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2015/8/8 19:13:51
#0楼
差压流量计温压补偿的具体安装点,应该在流量计前还是后及顺序?距离是多少?
此帖发自手机工控论坛
12335
jiaonpeng
文章数:6043
年度积分:46
历史总积分:12335
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/8/8 22:00:18
#1楼
可前可后,只要保证直管段要求,一般压力在温度之前
2315
byf394127375
文章数:417
年度积分:120
历史总积分:2315
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2015/8/9 17:05:28
#2楼
谢谢啦一楼

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002