差压流量计温压补偿的具体安装点,应该在流量计前还是后及顺序?距离是多少?
此帖发自手机工控论坛
12339
jiaonpeng
文章数:6052
年度积分:50
历史总积分:12339
注册时间:2011/9/30
发站内信
发表于:2015/8/8 22:00:18
#1楼
可前可后,只要保证直管段要求,一般压力在温度之前
2297
byf394127375
文章数:416
年度积分:102
历史总积分:2297
注册时间:2010/12/14
发站内信
发表于:2015/8/9 17:05:28
#2楼
谢谢啦一楼