526
316144225
文章数:7
年度积分:50
历史总积分:526
注册时间:2015/8/7
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/7 9:36:35
#0楼
DCS系统油罐液位自动控制  泵为2.2KW电机   只需要实现液位控制泵的启停 有必要加变频器吗
12610
FORELF
文章数:3165
年度积分:914
历史总积分:12610
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2015/8/7 10:04:01
#1楼
没必要,直接液位开关控制启停就好了。
let me go任我行
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/8/7 10:09:30
#2楼
变频器是调速使用的,泵本身不需调速对吧,只需要满速运转将油罐灌满即可。
不过呢,要是自己独立接手并实施的工程,你懂的,是我绝对要上4KW的变频器,广开财源呀。表情
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/8/7 10:31:55
#3楼
不用加变频器,用液位的开关量控制油泵启停就行了
自学成才!
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/8/7 10:39:07
#4楼
可以不需要加变频器,当然加个变频器可以做的高大上一点,把液位开关进DCS系统,然后DCS控制变频器启停,
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/7 10:39:10
#5楼
钱多就加,实用就不加O(∩_∩)O
有问题可加
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/7 10:50:23
#6楼
null
如5楼所说,实际应用中,实用可靠就好;若有特别技术要求,则不一样。
[此贴子已经被作者于2015/8/7 10:51:36编辑过]
此帖发自论坛手机版
10596
heshilih
文章数:1060
年度积分:903
历史总积分:10596
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2015/8/7 16:48:05
#7楼
就是一个液位控制何必加变频器,浪费
13397
1531214350
文章数:3373
年度积分:125
历史总积分:13397
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/8/7 20:31:51
#8楼
不需要调速,不必安装。
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/8/7 21:21:07
#9楼
加一个,,高大上