您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:8个,阅读:597 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

请教一个问题

767
316376039
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:767
注册时间:2015/7/31
发站内信
发表于:2015/8/4 17:59:48
#0楼
看杨胜峰老是的s7300教学视频中 其中有一节不太明白。请大家帮帮解答
共5台电机,用plc测有几台正在工作。把5台电机的辅助触电接通到plc输入端。
每检测到一个上升沿,说明投入了一台电机。mw10加1 送入mw10.
每检测到一个下降沿,说明投入少了一台电机。mw10减1 送入mw10.
然后用整数比较,mw10=1说明投入了一台。mw10=2,说明投入了两台。等等

问题是我不明白,我又不知道mw10等于几,如果等于0,我投入一台,mw10加1就等于1.
                                                我投入两台,mw10加2就等于2.
那问题是没说明白mw10等于几啊?
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/8/4 18:09:12
#1楼
看来楼主还是很明白得啊,mw10初始值整成你想要的0。动手实践下就出答案了。
[此贴子已经被作者于2015/8/4 18:13:17编辑过]
有问题可加
767
316376039
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:767
注册时间:2015/7/31
发站内信
发表于:2015/8/4 18:25:16
#2楼
回复 #1楼 zzn6737
但是杨胜峰老师在程序里始终也没见让mw10=0啊。是他错了吗?
还有为什么要把mw10加1继续送到mw10(这也是很常用的),送到mw12不行吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/4 19:36:04
#3楼
我用三菱有专门的统计ON指令,何必如此麻烦
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
37981
cvlsam 版主
文章数:12476
年度积分:592
历史总积分:37981
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/8/4 19:43:17
#4楼
以下是引用高雅的雅2015/8/4 19:36:04的发言:
我用三菱有专门的统计ON指令,何必如此麻烦

西门子也有FC99(BITSUM)指令。

Good Luck~
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/8/4 22:11:32
#5楼
以下是引用3163760392015/8/4 18:25:16的发言:
但是杨胜峰老师在程序里始终也没见让mw10=0啊。是他错了吗?
还有为什么要把mw10加1继续送到mw10(这也是很常用的),送到mw12不行吗?
 如果送MV12 就开始终等于1 ,,停等于-1,
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/8/5 8:38:10
#6楼
实际上,PLC内部的计数器我是基本不用的,我喜欢直接往寄存器处理数据,纯粹是习惯啦
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
928
菜根
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:928
注册时间:2015/6/15
发站内信
发表于:2015/8/5 12:40:15
#7楼
看了你的描述,感觉他用这方式其实不是非常好,但也不能说有问题。

他的程序中没有说明如何初始化M10的值。但学习者或是使用者在应用的时候,必须要想到初始化工作。

你也可以把数据传到M12。

如果有5台,那就有5个输入点。

判断这个输入字节中有几个高电位,然后把这个值输入到M10就OK了。
10083
9012573
文章数:799
年度积分:53
历史总积分:10083
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/8/5 13:28:57
#8楼
程序不是死的,只要了解工艺作出对应的程序就好了,只要功能达到就行了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005