发表于:2015/7/29 22:05:30
#0楼
紧急求助各位大神
现场工况:水处理,变频器ABB 510 已使用3年。今年更换新的变频电机
原来的变频器带110kw电机水泵,今年更换了新的110kw变频电机。原来没换新的电机时就出现过容易烧电机。更换新的电机后,运行第一天,运行了2个小时后变频器报警停机,显示故障过流。当时是50hz。这是1号机后来复位重起,运行20多分后又过流停机,再开启20左右,过流停机。当时变频柜内表面温度62度。故障查询时记录超流。
第二天又下了一台新的电机放到4号机,运行3个小时后,一样出现了过流,复位重启也是运行大概20分钟左右过流停机。第3天把频率调到45hz再开启,运行了一个礼拜都没事。后来把控制方式改成远程控制,调到50hz运行了4个小时,故障报警接地。电机烧了。
问题远程显示的数据跟现场控制柜显示数据有差别,例如远程显示电流175,现场控制板显示195.用表掐过输入输出正常。,还有就是远程竟然能调整改变变频柜的设置频率。
目前就是以上这些情况,总是过流。请大神们帮分析一下。
换了新的变频电机后就没重新设置过参数。而且远程控制的数据数值跟现场的显示有差别。
