您现在所在的是:

西门子S7-200 SMART PLC体验

回帖:12个,阅读:1005 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

求助!!!1

1835
812824573
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1835
注册时间:2015/6/1
发站内信
发表于:2015/7/25 9:39:13
#0楼
各位大神,公司有一台s7-200 cpu226 plc  现出现SF、stop 及所有输入点闪烁,请问各位大神这是什么情况,谢谢
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/25 9:48:32
#1楼
24V电源是否正常?,内部5V电源是否正常?
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/25 9:48:41
#2楼
断电,重启,不做任何的操作输入,如果故障依旧,使用编程数据线连接电脑联机诊断或者把PLC拆卸下来单独通电看看,再做进一步检查。
[此贴子已经被作者于2015/7/25 9:48:58编辑过]
37237
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1589
历史总积分:37237
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/7/25 9:54:45
#3楼
CPU要挂掉的前奏。

Good Luck~
2672
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2672
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/25 10:08:46
#4楼
看来要挂了。
7677
hnhyczj
文章数:3755
年度积分:113
历史总积分:7677
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/7/25 10:14:31
#5楼
三极管坏的话可能是隔离电路有问题
85321
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1380
历史总积分:85321
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/25 13:48:36
#6楼
估计硬件有问题了;
1556
啊龙200808
文章数:176
年度积分:50
历史总积分:1556
注册时间:2015/7/25
发站内信
发表于:2015/7/25 15:43:02
#7楼
回复 #6楼 ZCMY
有可能电源有问题,输出保护了
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2015/7/25 16:17:03
#8楼
CPU要坏的节奏
1835
812824573
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:1835
注册时间:2015/6/1
发站内信
发表于:2015/7/26 19:11:54
#9楼
感谢各位,昨天查出来了,N线断了