我有台1.5KW变频器,我把加减速时间设置成0.1s和0s,没办法,客户需要这样设置,之前都在用,现在动不动就报occ(定速中过流),请问是硬件问题还是哪里?谢谢
此帖发自手机工控论坛
20842
fireray
文章数:3654
年度积分:205
历史总积分:20842
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2015/7/23 8:10:02
#1楼
应该就是加减速时间过短而负载大。客户要求这样干就让客户自己解决报警问题。
1769
huangyan10
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1769
注册时间:2012/11/20
发站内信
发表于:2015/7/23 8:13:24
#2楼
启动时间都成0了,肯定过电流啊!
变频器控制电机启动时本来就是个和软启功能相似的东西,把加减速加长应该就可以了。
40729
tigermu 版主
文章数:14974
年度积分:244
历史总积分:40729
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/23 8:14:01
#3楼
时间短,有制动电阻加上试试?
清泉石上,明月松间。
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/23 8:16:07
#4楼
楼主招惹客户了?还是没搞好关系啊?
有问题可加
22485
liuxd6909
文章数:11937
年度积分:53
历史总积分:22485
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/23 8:19:08
#5楼
加减速时间太短,有直流制动设置吗?
思想决定高度
1123
LIANGBO520
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2015/3/19
发站内信
发表于:2015/7/23 8:21:11
#6楼
总共九台,只要一台这样,其他机台都没出现过流,
此帖发自手机工控论坛
16218
zrx517697809
文章数:6262
年度积分:50
历史总积分:16218
注册时间:2014/3/28
发站内信
2018论坛热心网友
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/23 8:21:50
#7楼
加减速时间太短了。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1123
LIANGBO520
文章数:107
年度积分:50
历史总积分:1123
注册时间:2015/3/19
发站内信
发表于:2015/7/23 8:49:27
#8楼
是啊,加减速时加长一点都没事,但是有九台,其他几台都可以,就这一台有问题,和电流检测有关系吗?各位大侠,谢谢
此帖发自手机工控论坛
3931
13751820022
文章数:29
年度积分:53
历史总积分:3931
注册时间:2014/12/17
发站内信
发表于:2015/7/23 9:21:33
#9楼
对调试试不就知道了。。。。。。。。。