我这里用的是三相四线制供电   三相动力运行正常   220v电压突然会升高  造成电器烧坏  我把零线更换一根通的直接与变压器零线相连   220V都接在B相 与零线     试运行  发现仍烧电器  现在不知如何下手  请老师给予技术支持。先谢谢。
3668
2385059287
文章数:320
年度积分:93
历史总积分:3668
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2015/7/22 9:31:21
#1楼
220V负荷不大
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/22 9:39:13
#2楼
首先三相不平衡中性线就有电流,再就是这两根线是不是220v,如果高就是零线问题。
793
lishisheng
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:793
注册时间:2011/9/4
发站内信
发表于:2015/7/22 9:44:34
#3楼
测下变压器端的相线和零线是否有220V....注意负载端的开关要切断。
3399
dongguandcr
文章数:1855
年度积分:50
历史总积分:3399
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/7/22 9:52:26
#4楼
测一下电压是不是220v,有可能变压器输出过高。
1475
wei1025205
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2012/3/8
发站内信
发表于:2015/7/22 11:28:41
#5楼
变压器中性点没有接地吗?看看动力线有没有虚接地
22580
liuxd6909
文章数:11960
年度积分:148
历史总积分:22580
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/22 11:29:24
#6楼
确保所有单相设备火线接在同一根相线上 ,零线通路 ,再就是测量 输入电压是否过高 。
思想决定高度
2380
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2380
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/7/22 11:38:35
#7楼
变压器中性点是否接地?  感觉是三相负荷分配不均衡造成的零点漂移
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/22 12:08:09
#8楼
你的零线经变压器,火线是否也经变压器提供,如果火线不是,而零线经变压器输出又未接地,电压是会超220的
3668
2385059287
文章数:320
年度积分:93
历史总积分:3668
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2015/7/22 16:07:11
#9楼
感谢各位老师的指导  我在查查看