您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:1个,阅读:1723 [上一页] [1] [下一页]
1455
rgbest
文章数:94
年度积分:50
历史总积分:1455
注册时间:2013/9/26
发站内信
发表于:2015/7/22 7:24:53
#0楼
在WPLSoft软件中,使用MODRD指令读取传感器数字变送器数据,是存放在高低位两个寄存器中。
常规程序设计时我们设定目标值是存放在单个寄存器中,并不区分高低位。
这给两个数据比较带来不方便。
菜鸟请教高手,如何将高低位两个寄存器中的数据合并到一个寄存器的中使用?
4859
528工控科技
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:4859
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2015/7/22 15:58:36
#1楼
MOV D0 K4M0  低字
MOV D1 K4M16 高字

DMOV K8M0 D10