974
wuhaixin520
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2015/7/20 15:00:55
#0楼
某一条锅炉的送风机是15000m3/h,引风机是36500m3/h,引风机的负压控制用PID和前馈,送风前馈控制如何实现。我有我的答案,看看你们的想法是不是不谋而合,没有做过的就不要乱说。
2672
1989460116
文章数:681
年度积分:50
历史总积分:2672
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/20 17:10:15
#1楼
压力传感器,智能控制表,4~20ma给变频。
974
wuhaixin520
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2015/7/21 17:44:12
#2楼
回复 #1楼 1989460116
你肯定没做过
974
wuhaixin520
文章数:49
年度积分:50
历史总积分:974
注册时间:2008/12/31
发站内信
发表于:2015/7/22 8:10:11
#3楼
我曾经试过,把送风按照1.0的系数前馈给PID,结果很不理想,输出偏大很多