您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:1个,阅读:300 [上一页] [1] [下一页]
2091
yuior
文章数:46
年度积分:87
历史总积分:2091
注册时间:2014/4/4
发站内信
发表于:2015/7/16 19:59:47
#0楼
大家好,有个ET200S站的模块,硬件组态中看到他的地址号为81,现在现场的模块地址丢失了,请问我应该怎么拔码才能使它重新通讯上????实际软件中的地址是如何与硬件的拔码对应的????已经确定是该模块坏了原先坏的模块的拔码地址被人弄乱了
7217
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:173
历史总积分:7217
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/7/17 10:54:24
#1楼
64+16+1=81

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002