每当电压瞬间升高(能看到日光灯管闪亮一下)就会有几台台达变频停机,这个情况怎么能改变?
此帖发自论坛手机版
5686
lsg1971
文章数:1740
年度积分:68
历史总积分:5686
品牌积分(台达):1
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/7/16 16:52:51
#1楼
报故障吗,什么代码
初学乍练.大家多关照
4737
zy356622
文章数:69
年度积分:197
历史总积分:4737
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2015/7/16 16:55:17
#2楼
安装稳压电源,也可以加输入电抗
925
chenglibao
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:925
品牌积分(台达):0
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2015/7/16 16:55:39
#3楼
没有报故障
此帖发自论坛手机版
925
chenglibao
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:925
品牌积分(台达):0
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2015/7/16 16:57:03
#4楼
我们70台变频,唯独就这几台停
此帖发自论坛手机版
4737
zy356622
文章数:69
年度积分:197
历史总积分:4737
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2015/7/16 16:57:08
#5楼
调整变频器参数应该电压上限的报警参数
10984
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:324
历史总积分:10984
品牌积分(台达):0
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 17:13:19
#6楼
检测电压电压最高多少?为什么会升高?查历史故障记录。
1399
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1399
品牌积分(台达):0
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/7/16 19:27:11
#7楼
对查故障记录最好
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 21:23:46
#8楼
是不是电压变化时,保护了。
3602
caozhihong328
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:3602
品牌积分(台达):1
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2015/7/17 11:27:07
#9楼
不显示故障,但故障记录里一定有!看看是不是报过压