您现在所在的是:

台达论坛

回帖:10个,阅读:1067 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

还是台达变频

875
chenglibao
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:875
品牌积分(台达):0
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2015/7/16 16:46:47
#0楼
每当电压瞬间升高(能看到日光灯管闪亮一下)就会有几台台达变频停机,这个情况怎么能改变?
此帖发自论坛手机版
5612
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5612
品牌积分(台达):1
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/7/16 16:52:51
#1楼
报故障吗,什么代码
初学乍练.大家多关照
4474
zy356622
文章数:69
年度积分:671
历史总积分:4474
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2015/7/16 16:55:17
#2楼
安装稳压电源,也可以加输入电抗
875
chenglibao
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:875
品牌积分(台达):0
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2015/7/16 16:55:39
#3楼
没有报故障
此帖发自论坛手机版
875
chenglibao
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:875
品牌积分(台达):0
注册时间:2010/8/26
发站内信
发表于:2015/7/16 16:57:03
#4楼
我们70台变频,唯独就这几台停
此帖发自论坛手机版
4474
zy356622
文章数:69
年度积分:671
历史总积分:4474
品牌积分(台达):0
注册时间:2008/4/1
发站内信
发表于:2015/7/16 16:57:08
#5楼
调整变频器参数应该电压上限的报警参数
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
品牌积分(台达):0
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 17:13:19
#6楼
检测电压电压最高多少?为什么会升高?查历史故障记录。
1349
philips105s
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:1349
品牌积分(台达):0
注册时间:2009/7/13
发站内信
发表于:2015/7/16 19:27:11
#7楼
对查故障记录最好
此帖发自手机工控论坛
24524
mjinbao
文章数:13934
年度积分:48
历史总积分:24524
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 21:23:46
#8楼
是不是电压变化时,保护了。
3552
caozhihong328
文章数:296
年度积分:53
历史总积分:3552
品牌积分(台达):1
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2015/7/17 11:27:07
#9楼
不显示故障,但故障记录里一定有!看看是不是报过压

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005