您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:6062 [上一页] [1] [2] [下一页]
3384
zhjifei
文章数:611
年度积分:50
历史总积分:3384
注册时间:2005/2/11
发站内信
发表于:2015/7/16 16:13:46
#0楼
3个1KW电热棒接三相380V,每个电热棒的电流是多少?
附件 2.jpg

11023
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:363
历史总积分:11023
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 17:18:55
#1楼
与左边单个接法一样的,I1=I2=I3=5A.  I0=0
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/16 19:13:47
#2楼
可按单相1k或三相3kW计算。
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/16 19:48:55
#3楼
4.5至5A。
11951
wang4370
文章数:5697
年度积分:50
历史总积分:11951
注册时间:2012/11/2
发站内信
发表于:2015/7/16 20:16:14
#4楼
一样的啊,星接不还是220V的嘛。
天地不仁以万物为刍狗
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/16 20:35:21
#5楼
你按单相的功率算
自学成才!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/7/17 12:03:24
#6楼
星接与三角接法电流不一致
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/7/17 12:04:51
#7楼
当然电热棒的工作电流不一致,星接的话电热棒是220V,1KW,角接电热棒是380V,1KW!
你看电热棒规格
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/17 15:33:56
#8楼
应该是一样的吧
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/17 16:23:10
#9楼
星接时,与单相一样。