本文介绍能够快速安全地甄别出变频器內部慔块及主电路是否有短路或断路现象的经验。用mf-47指针表的R乂1K挡分别测量变频器的输入端子R S T应有一个明显的充电过程,过几分钟,再分别测量输出端子U V W同样也有一个充电过程.注意:充电结束表针应指在几百K欧姆以上阻值越大越好,然后可放心通电试验检查其它功能和性能,但此法只适合10KW以下的变频器,对亍10KW以上的变频器还有待实验,此法摘自电子报供同行借鉴。 
21841
yejingmao
文章数:12575
年度积分:48
历史总积分:21841
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/13 21:43:14
#1楼
学习了,不过这方法一直再用,没去总结表情
自学成才!
7429
转身祭喧哗
文章数:1874
年度积分:50
历史总积分:7429
注册时间:2011/12/16
发站内信
发表于:2015/7/13 21:50:33
#2楼
张见识了,以后修电机可以这样判断变频器有没有挂掉。少走弯路。
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
6314
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6314
注册时间:2014/10/14
发站内信
发表于:2015/7/13 21:58:37
#3楼
学习了
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/13 22:45:50
#4楼
挺好的方法,学习了。表情
4081
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4081
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/13 23:05:06
#5楼
学习了啊
24423
zzn6737
文章数:11989
年度积分:352
历史总积分:24423
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/14 7:26:21
#6楼
不错,受用了。
有问题可加
6070
904970507
文章数:1853
年度积分:68
历史总积分:6070
注册时间:2012/12/14
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/14 8:56:14
#7楼
谢谢楼主,第一次听说。
此帖发自论坛手机版
1500
brainlin
文章数:386
年度积分:50
历史总积分:1500
注册时间:2015/6/1
发站内信
发表于:2015/7/14 9:03:33
#8楼
学习了,以后实际可以方便了
实力来自对自己的绝对掌控,加油
27979
凤凰息梧桐
文章数:17086
年度积分:1631
历史总积分:27979
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/14 11:32:16
#9楼
以后可以试试啊