您现在所在的是:

电工技术

回帖:10个,阅读:1312 [上一页] [1] [2] [下一页]
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/13 20:44:09
#0楼
施耐德71变频器  压力变送器4---20MA ,自动启停水泵。通过压力变送器控制变频器。这个压力变送器需要24V 电源,然后通过4---20MA 控制变频器,我现在还需要什么东西啊。该怎样连接电路啊
1316
506196668
文章数:125
年度积分:50
历史总积分:1316
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2015/7/13 21:35:24
#1楼
看你要控制什么设备了。
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/7/13 21:46:02
#2楼
你接好线,要设置对参数就可以
自学成才!
6382
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6382
注册时间:2014/10/14
发站内信
发表于:2015/7/13 21:52:56
#3楼
应该的有个AD转换的仪表吧,然后再加个接触器。
此帖发自论坛手机版
越努力,越幸运。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/7/13 22:24:44
#4楼
要求不高的就这些就可以开干了!
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/13 23:00:04
#5楼
没用过施耐德的变频器、我们用ABB的,变频器上有24V电源
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7267
zha173
文章数:342
年度积分:306
历史总积分:7267
注册时间:2006/2/7
发站内信
发表于:2015/7/13 23:09:53
#6楼
如果你只控制一台水泵的话,硬件已经够了。
注意!必须先确定ATV71是否内置恒压供水PID程序,你翻翻说明书看看。有PID功能的变频器才可直接用于单泵恒压供水。
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/13 23:13:57
#7楼
施耐德71变频器用过一次,PID控制水泵,,设置很麻烦的,,要选择水泵控制模式才可以,还有一些参数设的时候还要自己算,,不好用
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/7/14 19:58:04
#8楼
加个压力控制器。
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/15 10:31:22
#9楼
那个压力变送器可以直接接到变频器上面吗