您现在所在的是:

电工技术

回帖:12个,阅读:1144 [上一页] [1] [2] [下一页]
1269
15916911162
文章数:55
年度积分:50
历史总积分:1269
注册时间:2014/9/16
发站内信
发表于:2015/7/12 19:37:27
#0楼
师傅们7.5千瓦三相异步电机额定电流15安,整定电流调到多少安,会对电机好一些,
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2015/7/12 20:40:31
#1楼
最保险按额定电流整定
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/7/12 20:46:48
#2楼
我就是这么整定的,只要超过电机额定电流,就要开始进入保护状态了。热继具体什么时候跳保护,要看热继的动作曲线了。目的是保持电机在额定电流以内运行。当然,这么做与电机的选型有关。电机没有过载应用。

对于电机需要过载应用的场合,另当别论。
[此贴子已经被作者于2015/7/12 20:47:31编辑过]
我是你的朋友
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/13 6:57:15
#3楼
同意2楼的说法。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/13 7:18:41
#4楼
1。1-1。3倍I额。
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2015/7/13 8:59:08
#5楼
记得传统的手册上大概都讲1.1-1.2倍额定电流
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2015/7/13 9:07:09
#6楼
一般按照额定电流的0.95--1.05倍选择。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/7/13 9:10:14
#7楼
一般按额定电流的1.05倍来设定
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
22944
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:492
历史总积分:22944
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/7/13 10:26:04
#8楼
同意二楼的
6382
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6382
注册时间:2014/10/14
发站内信
发表于:2015/7/13 10:33:14
#9楼
对于工作环境恶劣、启动频繁的电动机要按1.15~1.5倍整定,对于过载能力差的要按电动机的额定电流的60%~80%。正常的就是0.95~1.05倍整定。
越努力,越幸运。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005