您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

断路器问题

4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/7/12 21:42:11
#20楼
如果你下面有个7.5KW的电机短时间启动几次后在启动别的东西32的有时也很容易就跳了,,
2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/7/17 17:00:50
#21楼
回复 #18楼 老兔子
还是不明白,以下断路器的过载保护为例描述:
按规范当1.45In时,断路器应在1小时内跳闸,
如果我选32A的断路器的话则是1.45*32=46.4A,1小时内应该跳闸;
如果我选40A的断路器的话则是1.45*40=58A,1小时内应该跳闸;

我的负载只有27A,如果选40A的断路器的话58A/27=2.15,也就是说
当我的负载超载2.15倍才跳闸,这样会不会太大了?
2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/7/17 17:07:32
#22楼
回复 #18楼 老兔子
而且我选用的是D型的断路器,D型的断路器脱扣曲线和C型不一样,应C型的瞬时
脱扣在10In时应在0.1秒内脱扣,而D型在20In时应在0.1秒内脱扣。
所以我觉得D型没有必须加大容量,因为它本身设计的脱扣倍数也不同。

以上是我的想法,我没有太多的实战经验,请再指教。
2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/7/17 17:12:49
#23楼
附件 未命名.jpg
2715
laozhou4
文章数:700
年度积分:50
历史总积分:2715
注册时间:2005/11/2
发站内信
发表于:2015/7/17 17:28:25
#24楼
建议按1.5倍来选好
18609
老兔子
文章数:2500
年度积分:527
历史总积分:18609
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/17 20:27:06
#25楼
以下是引用miss_cloudy2015/7/17 17:00:50的发言:
选断路器的额定电流通常为计算电流的1~1.25倍,没有必要选到计算电流的1.3倍以上。
1474
wanghb
文章数:200
年度积分:50
历史总积分:1474
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2015/7/17 22:59:01
#26楼
不可以太过大,我们有台机子断路器不跳,反而总是总线路跳,一跳整个车间都没电。
2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/7/18 9:10:05
#27楼
回复 #26楼 wanghb
请问应该怎么计算?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004