您现在所在的是:

变频器维修

回帖:7个,阅读:2043 [上一页] [1] [下一页]
1186
lrltz
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:1186
注册时间:2007/2/24
发站内信
发表于:2015/7/10 15:22:28
#0楼
安川H1000型号300KW变频器使用2、3年后电源板故障较多,经检查就是不启动,无器件损坏。它使用的电源块是一贴片的13844,周围元件密度很高。电源块13844的7脚是Vcc电源脚,启动时需要16v以上电压,低于9v停止震荡。故障时测量7脚只有5-6v,此时用一大于16v的外部电源在7脚触发一下,电源板立即工作正常,由此迅速判断是电源块启动回路有问题。脱离电源检查电源块7脚对地电阻只有20k-50k漂移,正常应稳定在100k以上,应该是有漏电存在,将7脚周围元件用热风枪吹下,逐一检查正常,但发现电路板脏污严重,随擦洗干净,热风枪吹干,测量7脚对地电阻已大于100k,将拆下的元件装回测量仍大于100k,将板上电正常,此板修复。分析:此版13844电源块周围元件密度高,变频器是在码头吊机是使用的,煤、矿石等粉尘多,环境差,使用日久,电路板、元件间漏电造成不启动。
17246
yuanyuesheng
文章数:3365
年度积分:769
历史总积分:17246
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/7/10 16:06:37
#1楼
学习了!谢谢!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/10 17:27:54
#2楼
不错,学习了。所以说维护保养也是很重要的。
6594
eyujiedianqi
文章数:2622
年度积分:50
历史总积分:6594
注册时间:2009/6/5
发站内信
发表于:2015/7/10 19:07:09
#3楼
谢谢分享维修经验。
此帖发自论坛手机版
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/7/10 22:32:16
#4楼
变频器使用环境是造成变频器故障的一大原因。
此帖发自论坛手机版
22944
weixiu123
文章数:13317
年度积分:652
历史总积分:22944
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2015/7/11 18:19:26
#5楼
很仔细啊 学习了啊
3212
275891330
文章数:445
年度积分:70
历史总积分:3212
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2015/7/12 21:16:13
#6楼
这样的问题最多了,前天修了一台IS5的 3块150A 的IGBT模块上面有不明液体,用47表量上面有几百K阻值,用酒精清洗后阻值是没有了,可是已经触发不行了,导通后马上就断了,3个就这样挂 了
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/12 22:08:35
#7楼
时间较长、环境较差的场所,电路板容易出现污渍。
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005