9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/7/7 18:54:42
#0楼
这个士林PLC不定时的err灯闪亮,设备无法运转,然后关关电东摸摸西摸摸又莫名奇妙的消除报警。
为了杜绝后患我还是用FX3U-64MR更换了。
我一直没弄清士林跟三菱是什么关系,是对好基友还是那啥的。
附件 IMG_20150707_184910.jpg

10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/7 19:14:29
#1楼
编 程软件如果是三菱的 应该没有什么问题
24473
zzn6737
文章数:11989
年度积分:50
历史总积分:24473
注册时间:2006/9/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/7 19:55:48
#2楼
同一个人穿了不同的衣服。把两个拆开大概就明白了?
有问题可加
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/7 20:15:34
#3楼
听说两个差不多的。
9139
zhyi0214
文章数:4358
年度积分:50
历史总积分:9139
注册时间:2012/3/23
发站内信
2016国庆活动(三)
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/7/7 21:25:39
#4楼
呵呵,士林的没用过,不过台达的和三菱的就很像,大多指令通用。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
9919
mandriva
文章数:2205
年度积分:53
历史总积分:9919
注册时间:2007/8/17
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/7/7 21:32:38
#5楼
以下是引用zhyi02142015/7/7 21:25:39的发言:
呵呵,士林的没用过,不过台达的和三菱的就很像,大多指令通用。
士林三菱编程软件、指令都通用,一样的;台达的不一样吧
[此贴子已经被作者于2015/7/7 21:33:18编辑过]
4510
732475658
文章数:421
年度积分:50
历史总积分:4510
注册时间:2009/9/29
发站内信
发表于:2015/7/7 21:38:19
#6楼
好像听说,士林PLC可以用三菱的编程软件下载程序,不知道是真的吗。
6332
919355607
文章数:1864
年度积分:49
历史总积分:6332
注册时间:2011/11/28
发站内信
发表于:2015/7/8 8:17:40
#7楼
士林PLC可以用三菱的编程软件下载程序
包换里面的板都是一样的
22947
xuzhaokun
文章数:8790
年度积分:495
历史总积分:22947
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2015/7/8 8:31:44
#8楼
没用过士林的。
此帖发自手机工控论坛
28244
cfg168
文章数:17074
年度积分:58
历史总积分:28244
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/8 8:34:41
#9楼
台湾跟鬼子的关系不错的,所以三菱公司把淘汰下来的生产线卖给了士林公司,相当于士林获得了三菱的授权,生产三菱过时但是还能继续使用的产品。