发表于:2015/7/7 13:16:22
#0楼
我厂一台AB的PF400变频器,运行几个小时后,就会报直流母线过电压故障,在经过了外部故障查找后,确认不是外部引起。同时因为AB变频器有一个d326的参数,是用来记录变频器故障时的直流母线电压的,我们查阅该参数,显示为501V,如果该记录是准确的话,那就肯定是变频器误报了。最后我们没办法了,就找了一家变频器维修公司,他们的技术人员把变频器的电源板、驱动板、控制板都拆走拿回他们自己的公司进行检测,第二天把三块板子又都回装到变频器上,然后开机运行,一天了,再没报过直流母线过电压故障,问他们都换了哪个元件,也不给说。请问各位大神,能给分析一下,到底是变频器哪个部位出了问题啊?