您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:958 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

安川G5变频器故障

745
wangdaiwei19
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2012/8/19
发站内信
发表于:2015/7/5 18:35:15
#0楼
安川G5A4110变频器好好的在运转,突然不会运行。后来我查了一下,面板控制能启动,端子控制不能启动,运行指示灯不亮,我是用端子控制的,是什么原因?后来我把控制线全部拆除,只剩下1号端子(正转运行指令),2号端子(反转运行指令),11号端子(公共线),就剩3个端子。3相380V进线不拆,出线拆除。短接1号端子(正转运行指令)和11号端子(公共线),变频器不运行。检查参数,b1-01=0,b1-02=1正常,但是,按一下面板操作器LOCAL/REMOTE按钮,上面的FWD指示灯(正转)亮,再按RUN面板操作器启动按钮,能运行。后来我换了一块主控板,故障依旧。请高手指点。
4959
无敌小飞龙
文章数:1435
年度积分:50
历史总积分:4959
注册时间:2009/6/30
发站内信
发表于:2015/7/5 21:01:21
#1楼
外部启动信号没给进去吧,或者查一下端子上有没有24V电压
745
wangdaiwei19
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2012/8/19
发站内信
发表于:2015/7/6 6:02:18
#2楼
外部启动信号是1号端子(正转运行指令),2号端子(反转运行指令),11号端子(公共线)。短接1号端子(正转运行指令)和11号端子(公共线)或2号端子(反转运行指令)和11号端子(公共线),变频器都不运行。查一下端子上有没有24V电压,是那二个是24V电压。
1638
R_R我系星星
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:1638
注册时间:2013/9/17
发站内信
发表于:2015/7/6 13:41:55
#3楼
参数设置是对的吗?你描述的面板能启动端子不能启动,那你看一下启动信号是那里面板给的 还是端子
745
wangdaiwei19
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:745
注册时间:2012/8/19
发站内信
发表于:2015/7/6 20:26:51
#4楼
安川G5A4110变频器好好的在运转,突然不会运行。参数设置是对的。不是面板启动,是端子启动,启动信号是端子给的,b1-02=1是端子给的。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003