您现在所在的是:

PLC论坛

工控论坛首页 PLC论坛 → 浏览主题: S7-200PLC
回帖:6个,阅读:489 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

S7-200PLC

8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/7/2 22:07:00
#0楼
在用电脑通过port0口和PLC连接时,当PLC的地址设置为3时,显示通讯超时,请问这是什么原因?谢谢
附件 QQ截图20150702220134.jpg

2255
jxwsdd
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:2255
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2015/7/2 22:25:23
#1楼
右侧都已经告诉你远程地址3
还还要设为2?
故意的?
[此贴子已经被作者于2015/7/2 22:26:09编辑过]
2255
jxwsdd
文章数:155
年度积分:50
历史总积分:2255
注册时间:2007/11/1
发站内信
发表于:2015/7/2 22:25:56
#2楼
以下是引用jxwsdd2015/7/2 22:25:23的发言:
右侧都已经告诉你远程地址3
还还要设为2?
故意的?
按快了是3
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/7/2 22:34:15
#3楼
回复 #2楼 jxwsdd
哦,谢谢
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/7/2 23:08:54
#4楼
回复 #2楼 jxwsdd
还有一个问题,如果用NETR/NETW指令向导,指定PORT0口为PPI通讯口,那电脑是不是就不能通过PORT0口与PLC通讯了?
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/7/2 23:45:33
#5楼
检查下设置 线是不是原装的
3249
ye_w 版主
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:3249
注册时间:2003/12/13
发站内信
发表于:2015/7/4 22:20:03
#6楼
以下是引用8057098082015/7/2 23:08:54的发言:
还有一个问题,如果用NETR/NETW指令向导,指定PORT0口为PPI通讯口,那电脑是不是就不能通过PORT0口与PLC通讯了?

嗯,确实有这个问题,通过建议你可以使用2个串口的CPU调试或增加EM277调试。当然没有的话,必须将CPU处于停止才能连上MicroWin软件
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***想交流ABB品牌AC31 90系列和AC 500系列 PLC,请加群1*9*8*4*1*2*7*2*9***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004