您现在所在的是:

工控软件

回帖:5个,阅读:474 [上一页] [1] [下一页]
517
349006150
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:517
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2015/7/1 21:30:02
#0楼
最近遇到个问题,网上没查到解决的方法,所以想请教论坛里的达人,最近用MCGS做了一个供电线路控制的上位机界面,然后与下位机也调好了,但是现在只在一台工控机上调的,然后想在多台工控机上都能装好做的那个工程,我们的这个供电线路的设计包括了几套电源,都是独立的,在多台工控机上装好后,想实现在其中一台工控机上打开了一套电源后,其他的工控机上就打不开这套已经被选好了的电源。我们的这几台工控机都是共用的一个下位机PLC发的指令,只是子站不一样。想问问大神们如何在MCGS中建立起来这个联系。。万分感谢,因为是新建的账号,没有分,还望谅解,本人虚心求教,希望会的大神能不吝赐教,感谢感谢了。
6468
jamsonwo
文章数:962
年度积分:101
历史总积分:6468
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/7/1 22:09:49
#1楼
既然是共用一个PLC,那么就在PLC里做互锁就好了!
517
349006150
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:517
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2015/7/1 22:29:39
#2楼
但是我的上位机界面要显示出来,其实感觉问题就是出在这几台工控机的上位机界面能不能建立起联系,组合一个网络。
[此贴子已经被作者于2015/7/1 22:31:28编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2015/7/1 22:48:33
#3楼
上位机和下位机的通讯方式是使用什么线路进行连接的,组态软件是否已经付费购买版权或者已经获得授权。
517
349006150
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:517
注册时间:2015/7/1
发站内信
发表于:2015/7/2 22:23:39
#4楼
上下位机用的工业以太网连接起来的,软件是正版的并且购置了软件狗,求大神帮帮忙。
[此贴子已经被作者于2015/7/2 22:26:11编辑过]
1575
xiachunzhao
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1575
注册时间:2011/8/15
发站内信
发表于:2015/8/5 22:47:44
#5楼
是不是IP地址冲突了