发表于:2015/7/1 10:17:51
#0楼
现场有4台PSTB570-690-70T 500KW的软启动器,驱动差不多的负载,都是液压泵,其中三台显示的功率因素为0.6左右,另外一台显示功率因素仅有0.26,不知道是为什么??这台电机的功率因素为何会这么低呢?它们驱动的负载都差不多的,感觉像是软启动器的功率因素换算这块出了点问题。有没有大师帮我诊断下?
查参数线电压为690V左右,正常,三相电流也分别有显示,基本上平衡,均大约为150A左右,功率因素很低,导致显示的功率也仅为40+KW左右,电机额定功率是500KW的。
查参数线电压为690V左右,正常,三相电流也分别有显示,基本上平衡,均大约为150A左右,功率因素很低,导致显示的功率也仅为40+KW左右,电机额定功率是500KW的。
[此贴子已经被作者于2015/7/1 10:20:04编辑过]