断路器选用

2919
miss_cloudy
文章数:260
年度积分:50
历史总积分:2919
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2015/6/27 17:51:14
#0楼
各位好,请教一下大家,我现在有一个电柜,功能是10台电机的简单启保停控制,该柜配一个总的断路器,然后各个电机都各配一个断路器,各个电机的断路器我选用D型(动力用)脱扣器类型的断路器。想问一下的总断路器脱扣类型应选用C型(配电用),还是D型(动力用)的脱扣器类型?
 我在想如果总开关应该选用C型(配电用)会比较合适,但是我又在想这个柜主要是电机拖动为主,怕各个电动的起动电流比较大,造成总开关跳闸,对漏电断路器的选用我也存在这样的疑问。
 请各位有实战经验的师傅指点一下。
1475
wei1025205
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1475
注册时间:2012/3/8
发站内信
发表于:2015/6/27 20:23:29
#1楼
要是我的话我就选择D型的
755
1486668372
文章数:112
年度积分:50
历史总积分:755
注册时间:2015/3/30
发站内信
发表于:2015/6/27 20:38:05
#2楼
用D型的
21126
fireray
文章数:3659
年度积分:489
历史总积分:21126
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2015/6/27 20:50:48
#3楼
用d型的断路器
此帖发自手机工控论坛
6958
1920395409
文章数:2745
年度积分:50
历史总积分:6958
注册时间:2012/2/23
发站内信
发表于:2015/6/27 21:45:42
#4楼
最好用D型断路器。
19420
aaxin2008
文章数:5046
年度积分:588
历史总积分:19420
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2015/6/28 7:17:37
#5楼
选d的,c的好像是民用
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/6/28 8:24:18
#6楼
当然是D型的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
6465
dianzima
文章数:1335
年度积分:50
历史总积分:6465
注册时间:2009/10/16
发站内信
秀秀我的办公桌
发表于:2015/6/28 21:36:51
#7楼
哎,干这么多年电工,我从来没注意这个问题,都是dz47之类的,还没怎么接触c系列的,都是瞎混的电工,能用就行,我们选择断路器,一般3kw的设备选个25a的空开,5kw的也是25a的,有时候没有选个63a的,没太在意这个,不过以后得注意这个选型问题,不能选大了,也不能小了,最好合适为好,省的过流也不跳闸。
633
海贼王的男人
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:633
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2015/6/29 9:51:27
#8楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20079
honghaii
文章数:7989
年度积分:442
历史总积分:20079
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2015/6/29 12:57:28
#9楼
D型,我们这里动力都用D型,照明用C型。