自己攒的柜子,由于启动按钮和控制柜相距20多米,造成经常不能自锁,带来许多麻烦。这么细的线径,最远的距离是多少,尔不影响使用呢
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
21461
hwl123
文章数:5848
年度积分:365
历史总积分:21461
注册时间:2008/6/29
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
2011国庆活动
发表于:2015/6/25 7:02:36
#1楼
0.5的线径用在控制线路20米远应该没有问题。
此帖发自手机工控论坛
23305
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:311
历史总积分:23305
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/6/25 7:10:10
#2楼
不能自锁是柜子内部问题,不管按钮的事,别冤枉了它呢表情
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/25 7:30:16
#3楼
这个和线径没关系的。仔细检查下吧。
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/25 7:46:20
#4楼
你控制电路多少伏的?
1293
1035182683
文章数:114
年度积分:50
历史总积分:1293
注册时间:2015/6/13
发站内信
发表于:2015/6/25 7:55:25
#5楼
经常不能自锁,或许是接触器用于自锁的常开触点,接触不良造成的。在能自锁的时候,用万用表测量一下线圈两端的电压有多少v,这是判断故障是不是导线引起的关键。
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/25 8:18:11
#6楼
一个接触器线圈能有多少电流、0.5的线够了,你不妨换对触点试一下
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
17949
329345277
文章数:5646
年度积分:509
历史总积分:17949
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/6/25 8:23:26
#7楼
是什么让楼主怀疑不能自锁是线径的问题
6891
op310
文章数:1507
年度积分:50
历史总积分:6891
注册时间:2009/12/7
发站内信
发表于:2015/6/25 8:39:06
#8楼
0.5的线径够了。检查线路上是否有断的地方
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/25 8:45:06
#9楼
自锁是通过按钮来实现的吗?没使用接触器,常规自锁都是利用接触器长开点,与线径好象没什么关系