您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:708 [上一页] [1] [下一页]
3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2015/6/17 17:25:49
#0楼
富士变频器 型号 FRN3.7G1S-4C   接受运行信号变频器RUN  运行指示灯会亮  面板显示- - - -    本变频器用的接线端子  DX+  DX-  SD  数据收发 RS-485通信端口   我利用面板操作仍显示 - - - -  。 初步分析 5V电源有问题   因为主回 路预充电继电器没有吸合  电压DC5V    CPU  控制的散热风扇不转     测CPU 5V  电压4.97V    是否满足 CPU 工作要求 请老师给予技术支持

16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/6/17 17:29:42
#1楼
4.97V正常!
[此贴子已经被作者于2015/6/17 17:30:11编辑过]
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/6/17 17:39:35
#2楼
4.97V可以啦,你这种情况,应该是启动以后变频器的电源过载了,建议检查一下风扇是否短路
10782
shz.wsb
文章数:1481
年度积分:122
历史总积分:10782
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/17 18:41:03
#3楼
5V正常,单片机?替换面板试一下,面板不显示参数,故障代码都看不到。
1063
苏州三菱经销
文章数:132
年度积分:50
历史总积分:1063
注册时间:2014/10/28
发站内信
发表于:2015/6/18 0:22:56
#4楼
4.97  正常  但是只能说明供电给CPU的电源是好的,不能100%说明cpu就是好。还有几个重要的指标的。
3629
2385059287
文章数:320
年度积分:54
历史总积分:3629
注册时间:2013/10/18
发站内信
发表于:2015/6/18 7:12:25
#5楼
散热风扇拆掉还是不行
10890
lywqj
文章数:372
年度积分:182
历史总积分:10890
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2015/6/18 9:48:54
#6楼
非!常!正!常!
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/6/18 19:09:23
#7楼
CPU板的问题。换吧。
5536
qinhya
文章数:2022
年度积分:50
历史总积分:5536
注册时间:2012/4/7
发站内信
发表于:2015/6/19 9:29:40
#8楼
这个电压是没有问题的!
天道酬勤!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004