#0楼
亲爱的咸工,亲爱的朋友,
西门子420变频器上电显示F0052/A0503,交替显示,据说是24C02数据物有丢失了,那么能修复吗?是不是调不出来数据就算换上主板也不能用了?有能修复的吗?
594
1013340930
文章数:0
年度积分:50
历史总积分:594
注册时间:2014/9/2
发站内信
发表于:2015/6/17 14:14:05
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
10782
shz.wsb
文章数:1481
年度积分:122
历史总积分:10782
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/17 14:21:18
#2楼
换CPU板了?改功率,r0200和p0201要一致。
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/19 13:07:35
#3楼
没有换,听说换CPU板也要420数据别丢失才行, 我就没敢买,不知买回能不能找到 数据。谢谢您的参与 !