#0楼
我这边想做个一个主站+4个从站,主站收集干节点信号,发送给从站,使得从站能显示出主站收集的信号状态。求怎么实现。我的想法如下,买5个XC3系列PLC,把端子A与B并联起来,然后用什么协议呢,简单的自由通讯协议可以么,求指教!!
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/6/16 12:15:52
#1楼
感觉Modbus rtu应该就可以了
此帖发自论坛手机版
553
kof37
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:553
注册时间:2015/6/8
发站内信
发表于:2015/6/16 14:02:49
#2楼
直接modbus rtu.信捷自由口通信不是很稳定.
4809
528工控科技
文章数:1574
年度积分:20
历史总积分:4809
注册时间:2014/1/3
发站内信
工控人谈电商
发表于:2015/6/17 8:41:41
#3楼
选择MODBUS RTU协议,信捷PLC实现这个协议很方便!QQ:512989395
gk528.com