您现在所在的是:

变频器维修

回帖:16个,阅读:6291 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

变频器跳空开

10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/11 10:37:17
#0楼
我们公司两台台ABB ACS510变频器被水淹过(水淹时未通电)经过拆解清洗哄干处理,现在其中一台3KW的已经可以正常使用,但是另一台45KW的只要一通电就跳空开。
打开检查没发再现什么问题,没有打火放电痕迹。本人电工,没修过,也不会修,不知道从哪开始着手检查,如何检测整流单元与逆变单元的好坏?感觉故障就在主回路上。
求大侠指点一二
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/11 11:07:42
#1楼
摇变频器绝缘 测整流有没有接地
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1093
haoren8881
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1093
注册时间:2009/8/5
发站内信
发表于:2015/6/11 11:16:45
#2楼
大哥变频器能上摇表吗?好像是不能把。但是这个朋友回答的是测试的局部。要注意你测试的位置。
11068
shz.wsb
文章数:1482
年度积分:408
历史总积分:11068
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/11 11:17:09
#3楼
找一个图,可能是3个可控硅模块,测三相输入对+,-母线是否有短路。
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/11 12:05:55
#4楼
不会是模块坏了吧?
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/11 17:41:35
#5楼
把控制板上的整流触发插头拔掉就好了,说明整流模块只要一触发就跳开关。
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
6518
jamsonwo
文章数:962
年度积分:50
历史总积分:6518
注册时间:2010/8/24
发站内信
发表于:2015/6/11 18:27:32
#6楼
拿去给专门维修变频器的维修吧,好歹也给维修人员留口饭吃!
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/6/11 21:37:42
#7楼
是啊 ,,大家都要有口吃的啊
10612
243604901
文章数:3738
年度积分:53
历史总积分:10612
注册时间:2012/8/18
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/11 23:57:00
#8楼
已经准备外委修理、我们不具备维修技术条件
此帖发自手机工控论坛
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
12014
453414193
文章数:1545
年度积分:74
历史总积分:12014
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/6/12 11:44:04
#9楼
应该是变频器的输入部分有短路或者其他问题。