发表于:2015/6/10 20:06:42
#0楼
前几天改了一台同事2年前做的设备,要求增加一个电机前进到位感应器,同事也发邮件说明了更改方法,感应器的+24和0v分别和原点感应器的+24和0v短接,信号线接到plc的输入端即可。接完后对信号,发现感应器灯亮(常闭型)的,用金属片遮挡plc输入端却没信号!后来经过排查,万用表量,折腾了一下午,才发现原来接的电源不对,
plc和输入输出扩展模块用的是基恩士的电源供电,原点和限位感应器用的是眀纬的电源,后来把感应器接到基恩士的电源模块后,问题解决了
plc和输入输出扩展模块用的是基恩士的电源供电,原点和限位感应器用的是眀纬的电源,后来把感应器接到基恩士的电源模块后,问题解决了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。