大家知道S7-200只能建8个PID控制回路,而且不能两次调用,否则会错误,而我现在做的是个温控项目,有12路PID 控制回路,想只用一个200的CPU226!!现在迷茫了,请高手指点迷津阿!!谢谢先!
880
unicorn8
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:880
注册时间:2005/2/28
发站内信
发表于:2005/6/22 11:01:00
#1楼
笨,自己编一个PID不就行了
1681
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1681
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/22 15:27:00
#2楼
S7-200手册附录中有自编PID程序的范例