2528
quzhouzxyu
文章数:297
年度积分:50
历史总积分:2528
注册时间:2014/9/17
发站内信
发表于:2015/6/9 9:26:10
#0楼
为了方便走线,本来线从T1 T3 T5进,T2 T4 T6出,现在改成T2 T4 T6进 T1 T3 T5出,这个对于整体有影响吗?想着不过是一副触点。
[此贴子已经被jint于2015/6/11 9:15:43编辑过]
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/6/9 9:44:24
#1楼
使用上没有问题的
14540
卢学斌
文章数:5277
年度积分:83
历史总积分:14540
注册时间:2009/12/3
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2015/6/9 10:01:37
#2楼
这个倒送电不好,容易给初次接触的人造成伤害,比如出现故障了,不明就里的人会判断接触器下线没有电造成触电事故。
3914
www.xutengfei
文章数:818
年度积分:50
历史总积分:3914
注册时间:2010/12/8
发站内信
发表于:2015/6/9 10:03:31
#3楼
对以后维修不好,不仔细检查要触电的危险。
虚心请教,努力学习!
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/6/9 10:06:55
#4楼
虽然没影响,但就怕维修时某些马大哈思维惯性,不拉闸去动接触器下端。。。
5707
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5707
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/6/9 10:24:31
#5楼
出事故楼主脱不了责任的
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/9 10:37:33
#6楼
如上所述,对触点没有影响,但若电源从下进,存在安全问题。
此帖发自手机工控论坛
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/6/9 10:39:24
#7楼
还是遵守规矩吧,毕竟接线规矩在那里呢
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
18493
qq2994216177
文章数:5366
年度积分:145
历史总积分:18493
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/6/9 11:52:46
#8楼
安全隐患很大!
此帖发自手机工控论坛
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/6/9 12:14:23
#9楼
接触器肯定是没有关系的,但以后维修可能要出事故啊。