 前一阵西门子变频器老是报警F002,电机只带动几个滚轴,以为是信号干扰引起,过了几天,同一电源的3台变频器同时报警F002,猜测是电源引起,但是不知道怎么改善,3台变频器的总功率是15KW左右,厂家过来吧加减速时间调整下,电压设置也调整下,还是有这种情况,而且这种情况不分时间,随时随地出现,有时上午,有时下午,后来他说在电源侧加个稳压器,一问价格要2W多。。,我后来就想,要么在电源册加个输入电抗器使用看看,反正厂里有,我就吧电抗器加在了电源输入侧,开了2天,到现在也没跳过,我就想问问大家有没有遇到过这种情况
2162
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2162
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/6/8 8:36:57
#1楼
没有遇到过呀
此帖发自手机工控论坛
561
1275303067
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:561
注册时间:2015/6/8
发站内信
发表于:2015/6/8 8:52:12
#2楼
电抗器加在变频器的和电网前面的作用主要是:消除变频器本身产生的电感对电网的影响。