1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2015/6/7 8:17:41
#0楼
4台施耐德变频器ATV71 132KW 时不时的出现“电机短路”,测量模块和电流互感器说硬件没问题,电机绝缘也没问题;自整定也没问题。求高手帮忙分析一下什么原因。
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/7 8:47:06
#1楼
时不时的出现“电机短路”与电流有关,观察电流多少?母线电压。
20183
高雅的雅
文章数:15777
年度积分:-205
历史总积分:20183
品牌积分(施耐德):46
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/6/7 8:56:58
#2楼
把载波频率更改一下,估计会有较大改善甚至根除
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2015/6/7 9:04:20
#3楼
回复 #1楼 shz.wsb
正常运行电流都算大,而且很多时候是发生在停机后,下次要开机就发现起不来,到变频器哪里一看报“电机短路”
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2015/6/7 9:07:31
#4楼
回复 #2楼 高雅的雅
你说的载波频率是什么?我开关频率已经调了很低了。
21249
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1224
历史总积分:21249
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/6/7 12:24:19
#5楼
电机电流可能偏大了,
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/7 21:22:38
#6楼
你的负载是什么?重载负载启动?
1517
hongzhan2013
文章数:139
年度积分:50
历史总积分:1517
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2013/11/26
发站内信
发表于:2015/6/8 7:02:31
#7楼
回复 #6楼 shz.wsb
皮带,算重载吧
11877
yk_wangyu
文章数:1391
年度积分:53
历史总积分:11877
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2005/8/24
发站内信
发表于:2015/6/8 7:52:19
#8楼
会不会是电机质量不好?
                 I believe i can fly
2162
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2162
品牌积分(施耐德):0
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/6/8 8:31:10
#9楼
是不是重载启动呀
此帖发自手机工控论坛