您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:8个,阅读:1398 [上一页] [1] [下一页]
531
fg1620796343
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:531
注册时间:2015/6/2
发站内信
发表于:2015/6/5 23:34:48
#0楼
250kw鼓风机,用AB753变频器控制,正常运行半个月突然跳停,变频器报故障代码13(到地线的电流路径大于变频器额定值的25%;是可重置故障)。检查外部电缆、电机绝缘,接线端子,电抗器,变频器参数都没有问题,重新启动后正常运行10分钟后,再次跳停,变频器还是报13,求助啊!!!
665
13612678501
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:665
注册时间:2015/5/7
发站内信
发表于:2015/6/5 23:51:52
#1楼
楼主哪里的吖?
有问题可以扫我头像,加我V信
10583
shz.wsb
文章数:1479
年度积分:285
历史总积分:10583
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/6/6 8:38:08
#2楼
要观察启动电流多少,测三相电流是否正常。
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/6 9:20:46
#3楼
两种可能的情况,第一,变频器误报接地故障,是内部的传感器检测回路出了问题;第二,就是外部对地有漏电。用高压摇表测对地绝缘。用高压的。测试时,去掉变频器输出连接。
我是你的朋友
1327
13928489496
文章数:300
年度积分:50
历史总积分:1327
注册时间:2014/10/9
发站内信
发表于:2015/6/6 21:59:46
#4楼
我可以维修噢!这几天在搞俩天700S的。一台已修复,一台待修,软件及备件齐全表情联系我吧表情
972
韩彪
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:972
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2015/6/11 12:34:02
#5楼
环境差的话 多半是变频器问题  做维修的基本的可以修 在附近找一家看看
531
fg1620796343
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:531
注册时间:2015/6/2
发站内信
发表于:2015/6/14 23:14:06
#6楼
回复 #3楼 kdrjl
感谢楼主,现在问题基本查出来了,整个系统是3相4线制,没有专门的接地点,而且供电系统不可避免的会产生一些漏电流,正常情况下,漏电流都会从接地点导入大地;但是当接地系统有问题时或者系统谐波累计叠加达到一定值时,接地电流就会通过系统阻抗最小的设备流入大地,所以这台变频器就经常跳
49161
kdrjl 版主
文章数:24262
年度积分:50
历史总积分:49161
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/15 7:00:11
#7楼
回复 #6楼 fg1620796343
ok,点赞这个总结和分析。非常好。而且具有共享价值。
我是你的朋友
2162
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2162
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/6/15 8:29:49
#8楼
电机过载了吧
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005