您现在所在的是:

电工技术

回帖:8个,阅读:629 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

大家帮忙解释

1757
libo123
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1757
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2015/6/5 20:47:40
#0楼
今天干工程有这么一回事,节能灯t5管420个用3相4线代,好奇用电流表测量a相13A  B相17A  C相10A   零线32A不知何故。
1757
libo123
文章数:66
年度积分:50
历史总积分:1757
注册时间:2010/12/21
发站内信
发表于:2015/6/5 20:50:31
#1楼
3相负载分的基本平衡
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/6/5 21:07:07
#2楼
不知道啊 ,,等人来回答啊
18597
老兔子
文章数:2500
年度积分:515
历史总积分:18597
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/6/5 21:17:51
#3楼
三次谐波致使零线电流大于最大一相线电流。

你的这些T5灯管都是电子镇流器的。
[此贴子已经被作者于2015/6/5 21:18:52编辑过]
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/6/6 11:05:15
#4楼
我也不会呀。
此帖发自手机工控论坛
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/6 15:53:10
#5楼
应当如3楼所说;
所以,照明线路的中性线线径,有要求需与相线相同。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2016/12/21
发站内信
发表于:2016/12/22 15:38:41
#6楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1085
1105798723
文章数:87
年度积分:50
历史总积分:1085
注册时间:2016/12/23
发站内信
发表于:2016/12/23 18:41:20
#7楼
求高手来揭秘
此帖发自手机工控论坛
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2016/12/24 12:59:21
#8楼
应该是谐波所致。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005