您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:14个,阅读:1031 [上一页] [1] [2] [下一页]
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/6/5 16:09:59
#0楼
请教下三菱Q00的编程口想扩展为两个,三菱有这样的产品吗?有的话什么型号的,我没找到。三菱的技术服务一直忙,在这里请教大师!

另外它的编程口是232还是422,与FX的一样吗?编程线是不一样的
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/6/5 16:19:55
#1楼
以下是引用lizhengchao2015/6/5 16:09:59的发言:
请教下三菱Q00的编程口想扩展为两个,三菱有这样的产品吗?有的话什么型号的,我没找到。三菱的技术服务一直忙,在这里请教大师!

另外它的编程口是232还是422,与FX的一样吗?编程线是不一样的

1、您可以为您的Q系列机架扩展QJ71C24N串口通讯模块来实现您的功能,透过通讯模块您可以对您的PLC进行编程等作业。
2、三菱Q系列CPU带有的编程口为RS232方式,并不能使用FX系列的编程线。

Good Luck~
38763
fumz78 版主
文章数:17156
年度积分:291
历史总积分:38763
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2015/6/5 18:26:04
#2楼
以后可以选择Q00UCPU,这个有自带两个编程口,一个232,一个迷你USB口。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
5527
aicaiming
文章数:172
年度积分:79
历史总积分:5527
注册时间:2014/4/7
发站内信
发表于:2015/6/6 7:08:17
#3楼
不推荐Q00-感觉性能还不如3u
此帖发自手机工控论坛
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/6/6 10:30:35
#4楼
呵呵;这个是不能像三菱FX1N FX2N加个BD板就可以扩展的;
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/6/7 13:43:33
#5楼
回复 #1楼 cvlsam
也只是为了目前生产线的调试方便,用通讯口连接了一块触摸屏。如果再添加模块就增加了成本,没什么必要了。
我记得以前看过好像FX的编程口时232,Q系列的时422的,记不清了。
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/6/7 13:45:05
#6楼
以下是引用fumz782015/6/5 18:26:04的发言:
以后可以选择Q00UCPU,这个有自带两个编程口,一个232,一个迷你USB口。
它没有可以用现有的一个编程口扩展为两个的板子吗?
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/6/7 13:46:23
#7楼
回复 #3楼 aicaiming
它比3U的可以扩展的点数多,这点是3U比不了的
17934
lizhengchao
文章数:7318
年度积分:898
历史总积分:17934
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2015/6/7 13:47:28
#8楼
以下是引用ZCMY2015/6/6 10:30:35的发言:
呵呵;这个是不能像三菱FX1N FX2N加个BD板就可以扩展的;
那看来只能是调试的时候拔下来触摸屏了,有些不太方便
1385
zhongyi888
文章数:144
年度积分:50
历史总积分:1385
注册时间:2008/10/8
发站内信
发表于:2015/6/7 15:02:48
#9楼
回复 #8楼 lizhengchao
没试过通过触摸屏连PLC么?