1032
luolalu
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2005/2/17
发站内信
发表于:2005/5/27 19:30:00
#0楼
变压器是630KVA的,有两台,其中有一台的功率因素表抄前了到了0.65去了,因为主要是供中央空调的,在空调没有开的时候负载是个日光灯,里面好象有电容补常的,在没有开空调的时候,功率因数就超前了很多,负载电流只有20A左右,不知道供电局回不回罚款呢?
那位大哥知道是怎么会事吗?
功率表是好的.
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
2993
没壳蜗牛
文章数:979
年度积分:50
历史总积分:2993
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2005/5/27 21:00:00
#1楼
电容过补偿了,试关掉几组电容补偿器
我能想到最浪漫的事..........就是和你顿顿吃饱...............慢慢变老...............
1124
希望
文章数:61
年度积分:50
历史总积分:1124
注册时间:2005/1/19
发站内信
发表于:2005/5/27 22:55:00
#2楼


     那补偿控制器上不是有这个调超前的吗?
3672
lwdlnmbx
文章数:1040
年度积分:50
历史总积分:3672
注册时间:2002/8/21
发站内信
发表于:2005/5/28 0:05:00
#3楼
电容补尝器是自动的,调一下自动补尝的间隔时间,否干脆改成手动.
                                */ .   ./\~~~~~~~~~~~~'\. |◆
                                 \*   ,/,..,\,...........,\.◆
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                 || ##■■■■■■■■■■〓
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
1161
同行菜鸟
文章数:79
年度积分:50
历史总积分:1161
注册时间:2005/5/6
发站内信
发表于:2005/5/28 10:56:00
#4楼
据我的经验,绝不会罚款,而且会奖励,只要你的负载和电容本身能受因为超前太多而造成的电压升高因素,其他你放心,你供电局所收的总电费还会比实际的少,不信你自己装表测量,我做补偿几年了况且我们单位没有自动补偿控制器的,都是靠自己摸索经验的
我是一只小小的菜鸟,想要飞却怎么也飞不高!我寻寻觅觅......
1635
Morse
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1635
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2005/5/28 14:57:00
#5楼
以下是引用同行菜鸟在2005-5-28 10:56:00的发言:
据我的经验,绝不会罚款,而且会奖励,只要你的负载和电容本身能受因为超前太多而造成的电压升高因素,其他你放心,你供电局所收的总电费还会比实际的少,不信你自己装表测量,我做补偿几年了况且我们单位没有自动补偿控制器的,都是靠自己摸索经验的
   不会吧!
   不知道你那里使用的无功电度表是什么样的,我这里用的无功电度表字车都有防倒车机构,所以,即使电表反走,字车也是正向计数.由于电容的过补偿使得无功进相导致功率因数下降,无功表反转,无功表同样会计度,这样,既被罚款,又减少了电容的寿命.
      我听说有无功表止逆的,就是说表反走字车不走,你那里会不会是这种表呀?如果是,呵呵,你可就钻了电力公司的空子了.但这样会减少电容的寿命哦,同时会增加各种损耗.所以最好采用动态补偿为妙呀.表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
1032
luolalu
文章数:31
年度积分:50
历史总积分:1032
注册时间:2005/2/17
发站内信
发表于:2005/5/29 21:00:00
#6楼
不好意思今天才来,负荷和小啊,根本就没有投电容,它自己就抄前了,
www.cdtyjs.com/bbs  西南地区专业中央空调安装和维修论坛, 高级技工QQ群:1368 3887
1635
Morse
文章数:192
年度积分:50
历史总积分:1635
注册时间:2004/2/23
发站内信
发表于:2005/5/29 22:50:00
#7楼
以下是引用luolalu在2005-5-29 21:00:00的发言:
不好意思今天才来,负荷和小啊,根本就没有投电容,它自己就抄前了,

我想是不是电缆的电容引起的?
2289
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2289
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2005/5/30 8:33:00
#8楼
是不是相序接错了?
Good good study, day day up!
2289
speaker
文章数:472
年度积分:50
历史总积分:2289
注册时间:2003/3/15
发站内信
发表于:2005/5/30 8:34:00
#9楼
功率因数表的相序,三相电压 与三相电流是不是对应的?