您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:5569 [上一页] [1] [2] [下一页]
553
361246247
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:553
注册时间:2015/6/3
发站内信
发表于:2015/6/3 8:20:35
#0楼
下雨天第一次出现总闸跳闸(漏保开关),单随便段一路分开关就可以送上电,中间线路较长,覆盖整个小区,检查并未出现短路,短路现象,晴天正常,就下雨天跳闸,想请教下如果把漏保开关换成普通开关可不可行
7991
文章数:1877
年度积分:50
历史总积分:7991
注册时间:2008/12/26
发站内信
发表于:2015/6/3 8:40:05
#1楼
应该可以吧   每家进户开关不都装漏保吗
[此贴子已经被作者于2015/6/3 8:42:21编辑过]
开心了就笑,不开心就过会再笑
27279
woshigoutou
文章数:12323
年度积分:449
历史总积分:27279
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/3 9:07:46
#2楼
有漏电的地方,漏保特别灵。
2698
fudongyang
文章数:1359
年度积分:50
历史总积分:2698
注册时间:2014/10/21
发站内信
发表于:2015/6/3 9:22:50
#3楼
应该线路有问题,好好检查检查。
7202
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:158
历史总积分:7202
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/6/3 10:09:45
#4楼
也可能摄像头引出线接头没有包扎好,进水有点接地跳,时好时坏的
4784
lf2039952
文章数:1351
年度积分:50
历史总积分:4784
注册时间:2011/8/27
发站内信
发表于:2015/6/3 11:29:22
#5楼
根据你所描述断开任意一路就不跳漏电开关分析是你的漏电断路器漏电动作电流小了,换一个漏电动作电流大些的,一般小区总漏电设500mA。
1665
625272741
文章数:298
年度积分:50
历史总积分:1665
注册时间:2010/11/4
发站内信
发表于:2015/6/3 12:23:22
#6楼
线路有漏电现象,用摇表测零火线对地绝缘阻值。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/6/3 12:26:00
#7楼
要检查就分段进行绝缘测试
图省事就换开关!
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/6/3 14:29:16
#8楼
可能是,总的漏电电流达到了开关的动作值;不知现在设定的动作电流值是多少。
至于可否改普通开关,不知需否有一定的手续。
2212
你好00000
文章数:819
年度积分:50
历史总积分:2212
注册时间:2015/1/12
发站内信
发表于:2015/6/3 14:49:43
#9楼
线路肯定有问题
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006