plc能直接驱动CJ10-40较大的交流接触器吗?
 交流接触器越大,所需要的驱动电流越大吗?
5766
1069391203
文章数:449
年度积分:50
历史总积分:5766
注册时间:2011/1/29
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/30 16:01:04
#1楼
可以的,但是最好用换代CJT1-40或cJx2-4011,cJx1-4522,线圈电流都比CJ10-40小
此帖发自手机工控论坛
1743
szsxzap
文章数:188
年度积分:50
历史总积分:1743
注册时间:2007/3/11
发站内信
发表于:2015/5/30 16:06:22
#2楼
建议加中继
此帖发自手机工控论坛
29706
凤凰息梧桐
文章数:17339
年度积分:319
历史总积分:29706
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/30 16:07:09
#3楼
加个中间继电器吧
11501
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:113
历史总积分:11501
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/5/30 16:13:13
#4楼
PLC 内一般是1A的小继电器,带的负载电流大,易烧触点,用的时间不长,换继电器不方便。交流接触器越大,所需要的驱动电流越大,
20135
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:164
历史总积分:20135
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2015/5/30 16:23:07
#5楼
平凡动作的最好加中继。
摸着石头过河,走自己的路吧!
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/30 16:33:34
#6楼
没问题的,但如果启动频繁,最好输出加中继。
18796
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:69
历史总积分:18796
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2015/5/30 17:21:23
#7楼
加中继,坏了换继电器方便。
此帖发自手机工控论坛
2316
zqy54271
文章数:373
年度积分:50
历史总积分:2316
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/30 17:36:08
#8楼
加继电器是必须的还要有保险丝加入com端,便于维修。
6630
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6630
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/30 17:54:08
#9楼
这样一来,PLC电源无法负荷更多的模块