您现在所在的是:

变频器维修

回帖:15个,阅读:2570 [上一页] [1] [2] [下一页]
1253
zxm1979816
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/23
发站内信
发表于:2015/5/27 20:19:21
#0楼
问下论坛里的老师或变频器维修高手;

检测变频器开关板及驱动板,在没有条件用3相380V电压(在家里捣鼓阶段),可不可以用开关电源替代变频器母线上直流电压。

我的问题是开关电源的整流升压成DC560V的频率及波形跟变频器自带整流出来的频率波形会一样吗?开关电源整流升压后能用在直流母线上用作开关板及驱动板检修用吗?小弟在此先感谢各位老师解答,谢谢!
13478
1531214350
文章数:3374
年度积分:68
历史总积分:13478
注册时间:2010/10/21
发站内信
发表于:2015/5/27 20:53:53
#1楼
自己缠个自藕升压变压器,不就解决了吗,本人用环形铁心自缠的。
1253
zxm1979816
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/23
发站内信
发表于:2015/5/27 21:26:49
#2楼
也就是电压达到了560V就可以,波形跟频率可以忽略,我可以这样理解吗?
2946
无锡炎煌电子
文章数:660
年度积分:50
历史总积分:2946
注册时间:2011/5/1
发站内信
发表于:2015/5/27 21:40:03
#3楼
回复 #2楼 zxm1979816
电路机构是一样的,只要电压到530-560v,就可以了。怎么会考虑波形和频率呢?


开关电源是4个二极管的桥式整流。

变频器主电源是6个二极管的桥式整流。是为了最大的提供逆变后的电流,负载加大后用。所以常见的是用二相的380V带不大的电机,试机。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/5/27 21:59:01
#4楼
都是直流的哪来的频率?
用220V做倍压升到600V?
1253
zxm1979816
文章数:95
年度积分:50
历史总积分:1253
注册时间:2009/3/23
发站内信
发表于:2015/5/27 22:19:33
#5楼
公司刚好有台数字示波器,测过开关电源(直流升600V)跟变频器直流母线测的频率跟波形差很多,心里没底了。感谢楼上老师解答。谢谢!
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/27 23:20:41
#6楼
就搞个220变380的变压器啊 ,,何必那么麻烦啊
1427
deslg
文章数:96
年度积分:50
历史总积分:1427
注册时间:2014/9/1
发站内信
发表于:2015/5/28 14:13:24
#7楼
小功率直接搞个2倍压整流,插220V交流就可以了。
1921
275645778
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1921
注册时间:2013/4/13
发站内信
发表于:2015/5/28 16:32:26
#8楼
直接用一个220V变0-380V的隔离变压器就可以了,然后整流,
16756
yuanyuesheng
文章数:3278
年度积分:279
历史总积分:16756
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2015/5/28 17:04:40
#9楼
找个机床用380V变220V的,然后倒过来用,然后。。。。