您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:27个,阅读:4802 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/27 11:15:00
#0楼
大家好。
小弟主要专业是电力系统,现在南京江宁某公司工作不到半年。在做一个项目时涉及到一个需要用plc编程的问题。由于专业不对口,以前也没怎么学,请各位老师帮个忙好吗?
小弟在此谢谢了~!


该项目为港口船坞泵站项目中的自动化监控子系统。

1对象:

3台 10kv 630kw 大型斜流泵  扬程:21米  (主泵)
3台 400v 160kw 立式斜流泵  扬程:35米  (辅泵)

2要求:

系统要求用 PLC对6台水泵机组进行成组优化运行控制,其控制的I/O点见I/O参数表。

3功能:数采:

1) 模拟量采集(见表)。
2) 开关量采集(见表)。

4控制:    

1) 水泵启停控制。由液位进行控制,分4级进行启停控制,信号采自现场液位变送器。

2) 每台水泵轮换工作,并且具有故障自投,互为备用功能,以保障某台水泵出现故障时,其它水泵能及时投入运行。

3) 几台水泵联合运行时,为使参与运行的水泵都能运行在高效区,就存在一个最佳运行的组合,最优负荷分配问题。解决的方法是根据液位及液位的变化率,适时开启水泵机组。记录每台水泵的开启时间,每次运行时间,累计运行时间。按负荷平均分配的要求,设置运行队列,根据水位和变化率按顺序启动水泵。先启先停,后启后停,循环启动。当水泵运行故障时,退出运行队列。故障恢复后,重新进入队列。如:原来水泵的启动顺序为:大泵123,辅泵123;当大泵2故障后退出运行列队和备用列队,则启动次序为13,恢复后为132。

4) 主辅泵分组运行。当液位到达一定高度后,由辅泵运行。每组的正常运行台数为:二用一备。水泵的启动停止:主泵的液位分为二级,当处于最高液位时,投入运行两台泵,备用一台。每次启动信号间隔时间大于10分钟。(两档液位为40M,25M)。当液位低于25M时,停一台主泵;当低于20M时,停另一台主泵。辅泵的控制与主泵的控制相同。

5) 循环控制:
水泵的入列:当高液位信号到时,按事先排好的顺序进入启动运行队列。
水泵的出列:当低液位信号到时,按先进先出的顺序出列。
故障的出列:包括水泵运行或停止时出现故障的出列,故障泵自动退出运行,并将下一台未运行的正常泵作为准备参加运行的泵,随时等待启动信号。

6)其它约束:
主泵每小时启动次数为1-2次,间隔40分钟 (冷态)。
辅泵每小时启动次数为6次,  间隔10分钟 (冷态)。









[此贴子已经被作者于2005-5-27 11:29:35编辑过]
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/27 11:24:00
#1楼
开关量I/O参数表


序号   I/O点信号说明          接点类型   累计时间   I/O类型    运行控制
1       1#排污主泵运行          NO       需要          DI        开环
2   1#排污主泵轴承超温故障      NO                      DI
3   1#排污主泵定子超温故障      NO                      DI
4   1#排污主泵手/自动选择       NO                      DI
5   1#排污主泵启动控制          NO                      DO      液位控制
6    1#排污主泵停止控制         NO                      DO      液位控制

7        2#排污主泵运行          NO     需要          DI        开环
8    2#排污主泵轴承超温故障     NO                     DI
9    2#排污主泵定子超温故障     NO                     DI
10  2#排污主泵手/自动选择       NO                     DI
11  2#排污主泵启动控制          NO                     DO     液位控制
12  2#排污主泵停止控制          NO                     DO     液位控制

13      3#排污主泵运行          NO     需要          DI        开环
14  3#排污主泵轴承超温故障      NO                     DI
15  3#排污主泵定子超温故障      NO                     DI
16  3#排污主泵手/自动选择       NO                     DI
17  3#排污主泵启动控制          NO                     DO     液位控制
18  3#排污主泵停止控制          NO                     DO     液位控制

19      1#排污辅泵运行           NO     需要          DI        开环
20      1#排污辅泵故障           NO                    DI
21  1#排污辅泵手/自动选择        NO                    DI
22  1#排污辅泵启动控制           NO                    DO     液位控制
23  1#排污辅泵停止控制           NO                    DO     液位控制

24      2#排污辅泵运行           NO      需要         DI        开环
25      2#排污辅泵故障           NO                    DI
26  2#排污辅泵手/自动选择        NO                    DI
27  2#排污辅泵启动控制           NO                    DO     液位控制
28  2#排污辅泵停止控制           NO                    DO     液位控制

29      3#排污辅泵运行           NO      需要          DI        开环
30      3#排污辅泵故障           NO                     DI
31  3#排污辅泵手/自动选择        NO                     DI
32  3#排污辅泵启动控制           NO                     DO     液位控制
33  3#排污辅泵停止控制           NO                     DO     液位控制








































[此贴子已经被作者于2005-5-27 11:36:56编辑过]
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/27 12:57:00
#2楼
我的QQ是174078117

邮箱:luhaifeng832@163.com

谢谢了`
1629
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1629
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/5/27 15:47:00
#3楼
项目很简单。你要用什么PLC?
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/27 17:57:00
#4楼
唉``等了一天终于晚上有人有时间~肯帮忙了~

用西门子的s7-200做~

毕竟我不是学控制专业的~~项目简单~但是我有点蒙啊~

谢谢了~



950
hanchuanyun
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:950
注册时间:2003/5/18
发站内信
发表于:2005/5/28 0:06:00
#5楼
倒!一定要用西门子的吗?用OMRON和MISTHBISHI的还可以帮忙呢
10912
yanli7234 版主
文章数:3035
年度积分:49
历史总积分:10912
注册时间:2002/11/8
发站内信
2011论坛贡献奖
发表于:2005/5/28 1:53:00
#6楼
用西门子的S7-200有点小(当然也能用),这个不要上位机或HMI?
从可靠性角度建议你换个S7-300吧。另外,这个项目虽然点数少,但控制的电机却不小,而且还有高压的,总体可靠性要求较高。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/28 12:34:00
#7楼
先谢谢楼上两位了`~
这个程序只能用西门子的啊~OMRON和MISTHBISHI的暂时还不能用~

还有这个不要上位机和HMI~只要下位机就可~
而且只能用S7-200来做~~
942
天涯共此时
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:942
注册时间:2005/5/25
发站内信
发表于:2005/5/28 18:42:00
#8楼
怎么没人帮忙啊``~

哭ing~~`
979
崇庆农夫
文章数:37
年度积分:50
历史总积分:979
注册时间:2005/4/19
发站内信
发表于:2005/5/29 11:09:00
#9楼
你没有说明电机的起动方式...

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005