您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:7个,阅读:2193 [上一页] [1] [下一页]
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/26 8:53:00
#0楼
传感器是2线制接线,输出4-20ma,S7-200的8路模拟量模块,其中最后两路的可接收电流通道已经用了。用了一路电压通道,并接了一只1/4W 250欧电阻.

但是此通道接收的数据起伏变化较大。

排除距离和传感器本身的问题后,还有其他什么原因?
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
85727
ZCMY 版主
文章数:47487
年度积分:246
历史总积分:85727
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/26 9:06:40
#1楼
EM231模块的所有通道输入设置是相同的,但0~20mA与0~5V电压信号是使用相同的DIP开关设定;
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/26 9:25:43
#2楼
设置知道的 没问题

S7-200的

4路模拟量可以接收电流和电压信号

8路的模拟量模块最后两路是可以接收电流和电压  其余6路只接收电压信号

我不是问这个啊

我是想知道输出电流后并接到电压通道后的影响  和电阻功率 如1/4W 和1/2W有什么不同
[此贴子已经被作者于2015/5/26 9:27:44编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2825
奔腾处理器
文章数:888
年度积分:50
历史总积分:2825
注册时间:2006/7/3
发站内信
发表于:2015/5/29 16:36:31
#3楼
看了半天,你的意思可能是要问并电阻后为什么信号不稳定吧?根据你提供的条件来分析,你应该先查查电流来的信号最大能支持多大功率,然后再选择合适的电阻功率,不然选错了电阻功率是会出现信号不稳定的,一般并电阻取信号是不会有问题的,还有就是你的信号电源是否与模块共用,如果不是,请将M点并接即可。
       键盘时常跟不上思路......
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/29 16:44:42
#4楼
0-20ma电流 并接电阻 换成0-5V的电压信号。

不知道这个电阻的选择功率应该怎么计算呢?

P=UI吗??

按公式应该是多大呢?
[此贴子已经被作者于2015/5/29 16:53:50编辑过]
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2015/5/30 0:30:00
#5楼
我觉得是i平方*R
此帖发自手机工控论坛
10558
osp321
文章数:4823
年度积分:50
历史总积分:10558
注册时间:2007/6/5
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2015/5/30 8:14:17
#6楼
回复 #5楼 wuyang750
那和P=UI还不是一样表情

P=0.02A*0.02A#250欧=5V*0.02A=0.1W

难道选1/10 W 的?表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
574
coolchq
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:574
注册时间:2015/4/29
发站内信
发表于:2015/6/3 11:18:50
#7楼
我也遇到过这种情况,首先,将所有通道接线断开,监视一下其中的通道是否还有读数,如果还有读数的话,再用万用表测试一下通道是否有电流通过,若无电流通过就是模块坏了。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005