大家好,我想请教下,当市电停电时,柴油机开启,带动一个应急电机运行,这中间的间隔时间最短是多少?
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/25 13:05:46
#1楼
电源有互锁吧  ,,不可能一跳就开发电机,发电机一开就开电机吧 ,,发电机升压也要时间的啊  你想多块啊 ,,光速??
1021
279859686
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:1021
注册时间:2012/3/24
发站内信
发表于:2015/5/25 13:30:30
#2楼
回复 #1楼 471590275
就想快点,中间时间间隔短点,实在不行的话,只能用EPS了
4495
17403460
文章数:359
年度积分:50
历史总积分:4495
注册时间:2012/8/21
发站内信
发表于:2015/5/25 16:04:12
#3楼
难道发电机也用自动启动吗?这较危险。
7226
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:182
历史总积分:7226
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/5/25 16:11:34
#4楼
EPS吧,从停电到发电机发出正常电压时间挺长的。
743
13803230385
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:743
注册时间:2014/4/14
发站内信
发表于:2015/5/25 16:38:18
#5楼
不可能实现快速发电,除非发电机24小时不停机,
此帖发自手机工控论坛
6859
szhenlong
文章数:1354
年度积分:154
历史总积分:6859
注册时间:2014/9/28
发站内信
发表于:2015/5/25 17:24:12
#6楼
长短取决于你选择的机器,想快安台F1发动机。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/25 18:51:21
#7楼
燃气轮机开机带负载可以短于12S,常规柴油动力1-3min
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/25 18:52:47
#8楼
刚刚回复是全自动自启动快速供电模式(不考虑机组寿命只考虑缩短供电时间)
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/25 19:27:05
#9楼
除了考虑快速切换,发电机和市电的相位同步如何解决呢?如果相位不一样,那可就惨了。