您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:1346 [上一页] [1] [下一页]
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/5/25 12:34:02
#0楼
但是带小电机就不会报这个故障,带15KW电机空载就要报ER4运行到50HZ等待10秒报3次警后就停机了。但是电源是不缺项的,拆开看了也没有什么损坏,当时整流烧了,旁边1个蓝色突波电容没上,在别的国产机上拆了个突波板上在上面还是不行,说明书还有个解释是电源波动超过2%,我的维修电源线路是4平方的30米,是不是线细长导致电源供应不稳导致的这个问题?在调出DC电压1看不启动有570V,启动会由570跑到630V再跌路到570反复变化,但是大多数时间都在600V以上,这说明什么问题?
再用万用表量直流电压波动只有577-590左右远没达到630V,原来是旁边大功率变频器对地短路造成电网浪涌烧了这机器,是否内部浪涌电路已损坏造成的此故障?
[此贴子已经被作者于2015/5/26 9:51:10编辑过]
6580
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6580
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/5/25 21:38:39
#1楼
可能大滤波有问题
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/5/26 9:49:54
#2楼
回复 #1楼 lenyan13
再一看,内部只有6个560uf电容,合计约840UF,是不是电容容量有点小,好像变频器每A需要60UF吗,那22A就需要1320UF了。
10782
shz.wsb
文章数:1481
年度积分:122
历史总积分:10782
注册时间:2011/4/20
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2015/5/26 10:06:39
#3楼
840UF是什么意思?关键测单个电容容量多少?容量少就可能出现这个问题。
21549
kazefsh
文章数:7243
年度积分:167
历史总积分:21549
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2015/5/26 16:32:02
#4楼
整流模块好吗?电容拆下来容量测测,还有均压电阻也量量
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/5/27 7:50:58
#5楼
回复 #4楼 kazefsh
都是好的
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2015/5/27 9:31:58
#6楼
我这还有一台没看到有烧的痕迹 开机也正常 就是不启动 报输出过电流
4252
413255791
文章数:96
年度积分:83
历史总积分:4252
注册时间:2012/2/17
发站内信
发表于:2015/5/27 11:49:35
#7楼
应该是变频器参数显示的母线电压波动比较大,变频器由此判断是缺相故障,不知楼主换控制板试过吗?
2658
1053287355
文章数:661
年度积分:50
历史总积分:2658
注册时间:2013/4/14
发站内信
发表于:2015/5/27 11:56:58
#8楼
回复 #7楼 413255791
试过还是得,不知是不是我带的电机太大的缘故,电机15KW空载

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004