1148
神一样的少年
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/4/24
发站内信
发表于:2015/5/25 10:55:47
#0楼
变频器前端电抗器的接入与接出线接反后会有什么结果?
[此贴子已经被作者于2015/5/25 11:25:39编辑过]
10992
xquan
文章数:3000
年度积分:324
历史总积分:10992
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/5/25 12:29:55
#1楼
既然是救急,就无须考虑太多,能用即可…
1148
神一样的少年
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2014/4/24
发站内信
发表于:2015/5/25 12:46:20
#2楼
回复 #1楼 xquan
刚刚联系上供货商技术部  咨询了一下  只要是电抗器进出线  全部反  就没影响
86196
ZCMY 版主
文章数:47551
年度积分:715
历史总积分:86196
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2015/5/25 12:52:24
#3楼
一般是左进右出,你右进左出不会出大问题;
4131
471590275
文章数:2443
年度积分:50
历史总积分:4131
注册时间:2012/5/21
发站内信
发表于:2015/5/25 12:59:56
#4楼
有毛的问题,,就是个限流的铜排,,有多么问题
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2015/5/25 16:08:51
#5楼
电抗就是线圈而已,方向反接没事,不过三相的要注意三个要反全反
自学成才!
7223
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:179
历史总积分:7223
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/5/25 16:15:58
#6楼
同边进同边出,见过不少进出都不标的。
27292
woshigoutou
文章数:12325
年度积分:462
历史总积分:27292
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/25 17:39:06
#7楼
真有高人,这就是一个大线圈。接反没事的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/5/25 18:58:44
#8楼
据说交流电感没有极性,
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
注册时间:2005/12/30
发站内信
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/25 19:09:29
#9楼
也就是注意同名端。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004