这真是个永久热门的话题啊!
说实话,我工作的20年就是与EMC问题斗争的20年,这句话听上去很可笑,好像EMC问题似乎是剧难而不能解决的问题了,事实上EMC问题仅仅就是一个方面的技术问题,解决它并不难,真正难的是人的问题,是我们的工程师对待EMC问题的认知与观念的的问题。
1. 这是个系统的问题:包括电源的设计,接地的设计,网络的设计,等电势,屏蔽及隔离的措施等等,一个环节有问题,都会导致EMC的问题,而现实往往是所有的环节都存在着这样那样的问题,没有采取任何防护措施,属于裸奔的系统亦不少见。
2. 这不是一个能亡羊补牢的问题,而是一个需要预防的问题,等出了问题再去解决,代价都是巨大的。
3. 冰冻三尺非一日之寒,对于很多的用户来说并非解决了某个项目上EMC问题就万事大吉OK了,这是一个需要长期去认真对待的问题,对EMC问题的正确认识及观念的转变,以及持之以恒地采取有效的方法和措施去解决存在的各种问题及隐患,才能逐渐收到成效。
4. 这是谁的问题?归根结底这是设计者的问题,不用去责怪别人。
EMC问题不相信眼泪,解决EMC问题不靠经验,只有规范和标准!
在设计,成套,安装中严格执行EMC的规范与标准,就好比给系统打了抗干扰的预防针,电气系统就对EMC问题有了良好的免疫能力。
发病了,再打预防针还会有用吗?
在给客户分析EMC问题的时候,我经常讲这三句话:
1. 没有发生EMC问题,不代表你做得够好;但发生EMC问题,则一定是你没做好。
2. “亡羊补牢,时犹未晚”以及“存在即合理”,在EMC问题上绝对是错误的。
3. ”冰冻三尺非一日之寒“,要用”愚公移山“的精神去解决存在的各种错误。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=220531&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》