您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:6个,阅读:713 [上一页] [1] [下一页]
580
1054259618
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/21 1:12:15
#0楼
我用了比例控制  和比例积分控制,分别应该设置什么参数啊,自己也设置了一下,但总感觉不踏实,不得劲,哪位大哥帮我详细的说一下啊,,应该有很多引脚是不需要设置参数的对吧。跪求。。
1494
zwb625
文章数:83
年度积分:50
历史总积分:1494
注册时间:2014/11/8
发站内信
发表于:2015/5/21 8:18:55
#1楼
按F1看帮助文档
580
1054259618
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/21 10:15:06
#2楼
回复 #1楼 zwb625
我看了啊 。。。网上也找了很多。。但是还是不大明白。。
1235
neverland36
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2014/5/23
发站内信
2014逛工博
发表于:2015/5/21 15:44:22
#3楼
如果项目不着急,耐心看看帮助,完全可以。。。其实也就那么几个引脚需要设置,P_SEL、I_SEL、D_SEL(不用微分的话设置为0就可以了)、SP、PV、LMN就可以了
另外,分别需要设置多少,就要看看你调什么了,先确定个大概的数,再慢慢调,参数不是一下子就确定的,需要反复试验调整。不过采用临界比例度法来确定参数,相对来说简单一点。
580
1054259618
文章数:5
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:2015/5/11
发站内信
发表于:2015/5/21 16:58:58
#4楼
回复 #3楼 neverland36
哥,很着急呢。麻烦您帮帮我。。周一就得完事。1,压力控制;采样,转换,PIW280为MD200。这个MD200就是直接可以进入FB41里面的PID了吧,比例控制。控制对象的执行器为阀门。需要设置几个参数啊。2,温度和流量控制;串级控制系统,也是将温度的采样值转换了MD204。直接进行PID控制,这是两个PID,温度是比例控制,流量是积分控制,。。哥,,帮帮忙。。
10419
twtynijj
文章数:2626
年度积分:71
历史总积分:10419
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2015/5/21 20:36:30
#5楼
创建时需要指定一个DB块 所以有所据都在DB块里 一般填个输入信号 和一个输出点 就可以了 其它都在DB块里
1235
neverland36
文章数:151
年度积分:50
历史总积分:1235
注册时间:2014/5/23
发站内信
2014逛工博
发表于:2015/5/22 9:03:54
#6楼
回复 #4楼 1054259618
今天估计没时间帮你了,如果可以的话,晚上或者明后天帮你试试,QQ站内信。。
你先自己试试,不要积分不要微分,只要比例,把过程值曲线调成等幅震荡。回头再帮你改参数。
这是个慢活。。。。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004