您现在所在的是:

机电一体化

回帖:1个,阅读:275 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

关于交流信号问题

17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/18 22:17:46
#0楼
以前也用过交流信号的传感器,只是一直都没在意。
今天遇到个问题才觉得这技术不错。现场荷重传感器用的交流信号。
问题如下:现场仪表报荷重传感器错误,我用万用表测量有AC 7mV的信号,而且用外力压传感器信号增大。可以仪表却一直报错。怀疑仪表有问题,还好现场有几块表,换了个表,可是还报同样错误。他们说是不是传感器错误,我说新的不可能错误,而且我测量信号是正常的啊。后来一想会不会是线路问题,就让他们去校线,他们很不情愿的说去找个人来校线。我就随手将信号线给反接下试试,竟然好了,真的是被他们接错线了。
我就有点纳闷了,用的大部分荷重信号都是直流的,这个信号接反很好判断,可是交流这么低 的信号如何来判断的,还有仪表尽然也能判断,这是如何判断的啊
17276
329345277
文章数:5565
年度积分:752
历史总积分:17276
注册时间:2008/12/16
发站内信
2018春节活动(三)
2015春节活动
2014相约国庆
发表于:2015/5/18 22:19:41
#1楼
如果用过申克的控制仪表就知道了,原装申克的仪表给传感器供电就是交流的信号。
而且中文版的说明书我也在论坛发过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

31.2002