以前也用过交流信号的传感器,只是一直都没在意。
今天遇到个问题才觉得这技术不错。现场荷重传感器用的交流信号。
问题如下:现场仪表报荷重传感器错误,我用万用表测量有AC 7mV的信号,而且用外力压传感器信号增大。可以仪表却一直报错。怀疑仪表有问题,还好现场有几块表,换了个表,可是还报同样错误。他们说是不是传感器错误,我说新的不可能错误,而且我测量信号是正常的啊。后来一想会不会是线路问题,就让他们去校线,他们很不情愿的说去找个人来校线。我就随手将信号线给反接下试试,竟然好了,真的是被他们接错线了。
我就有点纳闷了,用的大部分荷重信号都是直流的,这个信号接反很好判断,可是交流这么低 的信号如何来判断的,还有仪表尽然也能判断,这是如何判断的啊